煤矿综合火灾监测

  我国在2004年建设了电力电缆接头温度远程在线监测网络系统。该系统综合采用计算机技术和数据通信技术,具备了在线监测电缆接头的温度变化的功能,能够在电缆发生燃爆前进行预测,以确保电缆运行安全。然而,系统检测点单一,只能监测温度。

  2006年,有专家提出并且实现了“电力电缆表层温度计算机综合监控系统”。该系统用于监测电缆表层温度中的电缆输送量,温度,气体和湿度等等,同时也提出了火灾的自动预防与处理。但是,它却不具备智能性分析数据,智能评估夹电缆层状况的功能。

  2008年,北京供电公司投运了高压电缆网运行监控系统,通过构建覆盖北京地区高压电缆及电缆表层温度环境监控的平台及网络,提升了高压电缆网安全运行水平。标志着状态监测技术在我国的一个新发展。它提出了针对电缆本体及电缆沟内温度,感烟,可燃气体,水位,井盖防盗以及电缆防盗的综合在线监控系统平台,实现了电缆沟内的环境以及电缆运行状态的在线实时监测。该系统可以监测电缆内的各种因素,实时分析数据,但系统在体系架构、数据总线、实时数据处理能力、数字时钟同步、数据整合层对应用服务层的支撑、系统的安全运行及可靠性、用户操作及界面展现等方面还需进一步改进。

  目前,国内夹层电缆的监控有相当一部分仍处于初级阶段:一是靠人工巡视;二是靠人工测量电缆金属护层环流;三是靠停电测量电缆护层绝缘电阻和主绝缘电阻以及做交流耐压试验。这些传统的做法不仅费时费力,而且需要停电,影响输电线路可用率和供电可靠性。有些夹层虽然配置多种监视或控制装置,但每种装置间缺乏必要的联系和有效的协调,无法实现真正的信息共享,不具备综合监控的能力,未建立起真正意义上的综合性电缆表层温度计算机综合监控系统。

  山西阳煤集团,煤矿变电站示范案例:

 

  山西阳煤集团煤矿测温示范项目,采用12套分布式光纤测温系统,30公里测温光缆设备分布在一矿区张华沟,吴家掌,阳坡堰,红简沟四个变电站,二矿区北茹,赛鱼,桃南四个变电站以及五矿区花荷峪,北头咀,广场,排矸四个变电站,本项目通过采用无线解决方案,测温主机与现场工作电脑无线通讯,变电站子网点与阳煤信息中心实时对接传输数据,帮助客户最大限度的节省了施工成本,免除12个距离信息中心30KM的通讯光缆安装,并将所有变电站信心实时互联,将信息汇总于信息中心服务器,按照集团要求,服务器每十分钟采集一次对应点的本地数据,报警记录百分百保存,本地端则每两分钟保存一次本地设备数据,且可以随时查询,本地端与服务端数据半年存储周期,做到了本地域中心服务器的管控方案,做到管理单位实时调阅数据温度曲线,报警记录,数据查询等,真正做到零延时电缆风险管控。
 

煤矿综合火灾监测

阳煤集团 一矿

煤矿综合火灾监测
 

工程师现场调试
煤矿综合火灾监测
现场电缆沟实拍

 