电缆火灾监测系统
电力系统是国家建设的基础,是国民经济的命脉锁在,是支撑整个社会运行很重要的基础体系。目前,电力行业的监控也主要还是以变电站监控为主,而电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成。而作为电力生产不可或缺的各环节,一些环节的安全防范还存在缺失,或者低层次技术应用阶段,缺乏一些技术、安全可靠的安全防范手段。
产品比较:
可恢复式感温电缆 | 光纤光栅测温系统FBG | 分布式光纤测温系统DTS | |
测量类型 | 分区线型测量 | 准分布式 | 完全分布式 |
测量原理 | 电阻阻值随温度变化 | 反射波长随温度变化 | 散射光强随温度变化 |
测温精度 | ±3℃ | ±1℃ | ±1℃ |
测温分辨率 | 1℃ | <0.1℃ | 0.1℃ |
测量时间 | 20s | 单次测量<30s | 5s |
定位精度 | 较差 | 点式测量 | <0.5m~3m |
报警方式 | 定温报警 | 差、定温报警 | 差、定温报警 |
抗干扰能力 | 采用电信号测量,易受电磁干扰,不适用于高压带电环境 | 采用光信号传感,本质安全,不受电磁干扰;环境适应性强 | 采用光信号传感,本质安全,不受电磁干扰;环境适应性强 |
系统安装 | 沿电缆线型敷设,安装较为简单 | 需安装特殊温度传感器,安装复杂 | 沿电缆线型敷设,安装最简单 |
运行维护 | 传感器每隔4-5年需要更换,运行维护工作量大 | 测温传感器寿命短,每个3-5年需重新标定,运行维护工作量大 | 光纤即为传感器,寿命大于30年,运行维护工作量小 |
长期稳定性 | 基于电阻变化测量温度,电缆老化会影响测温精度;误报率高 | 测温传感器偏移会影响测温精度 | 内置标定单位,测温稳定性高 |
综合成本 | 低 | 高 | 中 |
分布式光纤测文系统是一种全新的温度监测技术,光纤本身即为传感器,具有差定温报警方式、分布式测量、定位精确、安装简单、后期维护成本低、误报率低等优点,为电缆高温预警系统火灾监测提供优异解决方案。
系统概述电缆多状态监控系统通过对电缆温度,局部放电、护层环流等一系列参数的监测,评估电缆的安全水平,智能分析电缆载流量,对电缆故障信息给出提前预警信号,避免由于电缆故障引发的电力系统事故。
系统功能
1、电缆、电缆接头温度监测:通过分布式光纤测温系统对高压电缆及接头进行实时温度监测与异常报警;
2、动态载流量:通过动态载流量数学模型计算出电缆线芯温度,进一步推算出动态载流量并模拟各种运行状态;
3、电缆夹层、开关柜等温度监测:通过分布式光纤测温系统与荧光点式测温系统对电缆夹层、开关柜等重点部位进行温度监测及火灾预警;
4、护层接地电缆监测:通过高精度电流互感器监测接地线漏电电流,实现护套接地电流的有效监测与异常报警;
5、局部放电监测:通过安装电缆接头接地线上的高频电流传感器,获取局部放电信息并分析出电缆及接头的绝缘缺陷,为评估其他绝缘水平及老化程度提供判断。
随着现代光电传感技术的发展,使用轻巧方便的分布式光纤压力传感器来代替原来的普通探测器阵列已成为可能,并因其优越的性能而具有巨大的发展潜力。所谓分布式光纤传感技术,即将整个长度范围内的光纤均用作传感器,探测在光纤敷设范围内任意点的特定信息,而不是仅局限于光纤上的某一点或者只是用光纤联结局部测试用传感器。
- 上一篇:没有了