隧道火灾监测系统

隧道火灾监测系统

  由于隧道火灾造成的危害大,因而隧道温度检测对于隧道安全起着十分重要的作用。很多以电信号为工作基础的温度传感器在监测时会受到电磁信号的干扰,造成对监测的不稳定和不准确。分布式光纤测温传感器,其测温原理是拉曼散射和光时域技术,具有测温距离长、抗强电磁干扰、工作稳定、测温精度高等优点,能时刻地对隧道温度进行监测,在隧道温度检测上有很好的应用前景。

隧道火灾监测系统

 

系统施工要求

  线型光纤感温火灾探测器安装施工前应具备下列技术要求:

  1、施工图设计文件及有关的技术文件;

  2、国家有关产品质量监督检测单位强制或型式检验合格的检验报告;

  3、产品出厂合格证、使用、维护说明书;

  4、系统各组件的品种、规格、型号应符合设计要求;

  5、设备表面无腐蚀、包覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤;

  6、文字、符号标注清晰。

  7、线型光纤感温火灾探测器主机的安装应符合下列要求:

  8、安装位置应符合设计和环境条件要求;

  9、应采用螺钉固定安装在机柜内,并采取通风、散热措施;

  10、安装位置不应受强光直射,当有不可避免的强光直射时,应加遮光罩遮挡;

  11、引出的尾纤宜留有大于1m的余量,不得影响线型光纤感温火灾探测器的正常运行;

  12、主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志;

  13、尾纤应固定,外露部分应穿金属软管,主机上的感温光纤每通道宜留20m长的余量并应妥善放置;

  14、线型光纤感温火灾探测器的每一接线端子上都应清晰、牢固地标注上编号或符号;

  15、接地应牢固,并有明显标志。

 

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了