新型分布式光纤测温技术 可测量1万多处温度
【湖南光晟光纤传感科技有限公司】讯:近日,研究所日前开发出了方位分辨率高达1m以下、运用光纤的温度丈量技能。此次方案将该技能应用于数据中心,该技能利用1根光纤沿服务器和室内铺设,用来丈量温度。光纤本身兼备传感器元件和数据传输路线,因此可以多点丈量温度。分布式光纤测温主机,运用10km的光纤,可以丈量1万多处温度。选用该技能的目的是经过获得数据中心室内的具体温度散布来避免空调过低、以减少耗电量。
温度丈量利用了光纤中发生的拉曼散射光的强度依赖于温度这一特性。丈量原理如下。从光纤一端入射脉冲时,强度与各点的光纤温度相对应的拉曼散射光回来。分布式光纤测温主机,这时,对回来的拉曼散射光的强度在时刻上的改变进行测定。将时刻换算成从拉曼散射光发生的方位到光纤结尾的间隔,并将光线强度换算成光纤的温度,求出各点的温度。
原来运用光纤的温度丈量方法多用于地道火灾等的检测,但存在的问题是方位分辨率在2m以上,不行准确。主要原因在于间隔光纤结尾的间隔越远,入射脉冲的规模越广,拉曼散射光的光谱就越不规则。对此,富士通研究所开发出了对丈量后的拉曼散射光的强度频谱进行重构及批改的数据处理技能。别的,经过在设置场所对以往的实测值和丈量值进行对照校对,温度分辨率可以到达±0.5℃,方位分辨率可以到达1m以下。别的,由于运用相连接的光纤时,在高温部分和低温部分间隔较近的部分,温度本就难以丈量。因此,经过热流体模拟来求出数据中心内的温度散布,然后根据该结果来铺设光纤,以避免光纤的温度滑移增大。
此外,该技能的特色还在于:只要是光纤经过的部分,任何方位都可以丈量温度;易于丈量温度异常;由于运用的是光,不受噪音等的影响等。分布式光纤测温主机,研究所力求09年度内使该技能到达有用水平。
湘公网安备 43011102001715号