网站首页 >新闻中心 >浏览文章

分布式光纤测温监测施工技术

当今,建筑物因电气设备温度过高发作火灾的状况经常发作,因而,在火灾发作之前及时、准确地监测电气设施的温度变化并发出预警,运用户有充沛时间采纳相应措施,这对避免事端发作尤为重要。分布式光纤测温报警体系应运而生,它不仅能实时监测长距离电缆的温度变化,也能准确监测高压开关触点的温度状况,达到点、线结合,全面监测。同时还能够将火灾报警信息及时发送给火灾报警操控器,实现联动操控。

  分布式光纤测温报警体系在整个建筑物的安全防备体系中起到非常关键的作用,其现场施工质量的好坏,直接影响到体系的检测和报警效果,关系到人们生命和财产安全,所以该体系的施工技能尤为重要。本文经过介绍某工程的施工状况,简述该体系的施工技能。


  一、体系简述

  分布式光纤测温报警体系经过光纤作为温度勘探单元对相应区域内的电缆沟、电缆桥架、电缆竖井等部位进行实时环境温度监测和预警,经过独立的通讯网络把数据上传至消防监控中心图文工作站,工作人员经过图文工作站把握现场监控对象的实时温度状况,及时获知环境温度的变化,为电力线路的安全运行、状况检修供给科学根据。

  分布式光纤测温报警体系由测温主机、感温光缆、测验软件、图文工作站组成。

  本体系由五台测温主机构成,基本对应地下室、裙楼、主塔办公楼、主塔酒店、套间办公楼等区域。分别放置在各区域的操控间内。主要监控电缆桥架、开关柜、电缆沟、强电井、发电机组及制冷设备等。

  二、工艺流程

  施工预备→ 光缆敷设 → 光缆熔接 → 体系调试

  三、施工预备

  熟悉施工图纸和设计说明,确定各回路光缆走向,对班组进行技能培训或技能指导,使他们充沛了解光缆敷设要求、技能标准。

  1、机具配备

  光纤熔接机、脚手架、人字梯,放线架;斜口钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀。

  2、拟定劳动力需用方案和做好施工人员预备

  3、拟定施工方案,编制施工进度横道图

  四、光缆敷设

  (一)基本要求

  1、勘探光纤储存在缆盘中,防护包装在安装之前予以保存,并使缆盘保持直立状况,以避免出现垮缆,损坏勘探光纤。

  2、光纤布线进程中,Φ0.9光纤拉力小于4Kg;Φ3光纤拉力小于10Kg;铠装光纤拉力小于30Kg。

  3、现场光纤放线的时分,要用细长棒水平穿过光纤环绕盘的中心,旋转绕盘放线,制止将光纤绕线盘立放到地上,把光纤从盘上旋转放线。

  4、光纤远离测温主机的结尾要做如下处理:取最后30厘米长的Φ0.9光纤(如果有护套或铠装,要除掉),把光纤环绕直径为1厘米的小圈10圈。

  5、勘探光纤曲折半径须大于30mm,穿墙、穿管时不可严峻磨损或压坏勘探光纤。

  6、多条光纤穿过同一条较长金属或PVC管时,要确保光纤一次穿过,不能够分次穿光纤。

  7、光纤开盘后应先检查光纤表面有无损伤,光纤端头封装是否杰出。

  8、光纤接插软线,两头的活动连接器(活接头)端面应安装有适宜的维护盖帽。

  9、光纤的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。

  10、光纤两头应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

  (二)电缆桥架布线

  1、电缆桥架布线选用铠装光纤。

  2、光纤用尼龙扎带固定,每间隔1.5米固定一条尼龙扎带,扎带要剪断多余部分,确保施工漂亮规整。

  3、光纤紧贴电缆沟内电缆敷设,必要时选用蛇行布线。

  4、光纤敷设时应放置到电缆侧表面,避免被人践踏或电缆挤压而损坏。

  5、施工进程中,尽量削减人为光纤断点。

  6、施工进程中,穿墙或者经过狭隘地带时,考虑光纤穿过铁管或PVC管。

  7、在绕盘测验段时,选用顺时针绕10圈,然后逆时针绕10圈,顺次类推。避免在绕置进程中光纤拧折。

  8、在离主机3米处及在现场便利处的方位各绕置一个测验段,以便工程人员调试及检验运用。

  (三)安顿标识牌

  为了便利日后的维护与办理,特别是让工作人员最快的找到火灾异常的当地,现场桥架内需安装光纤走向标识牌。并将实地光纤走向与标识牌输入到监控主机内,便利工作人员准确监控各个区域的状况。

  五、光纤熔接

  1、固定好光纤接线盒。光纤在接线盒中留2米备用线盘成圈,留意圈的直径要满足光缆曲折半径的要求。

  2、预备好熔接机及光纤。主要留意检查熔接机状况是否正常,专用工具是否完备,现场是否有电源或熔接机充电电池是否充好电,现场环境是否满足接头工作要求。用专用工具剥除光缆护套,预备好光纤。

  3、预备好并刺进光纤。去除一段约长50 mm的光纤包皮层,用酒精清擦光纤的末梢,用专用小刀切出光纤接头。按光纤熔接机规则顺序翻开电极板、支撑板及盖子,刺进光纤。留意光纤头的方位,关闭支撑架盖上盖子。在另一端用同样的方法刺进另一端光纤,关闭电极板。

  4、设置程序及挑选熔接进程。翻开熔接机电源即进入参数菜单,可进行程序设置。可根据光纤参数及其他实际状况设定熔接程序,并挑选熔接进程。

  5、按键启动熔接,整个熔接的进程主动进行。熔接完成后翻开盖板、电极板和支撑架,取出熔接好的光纤。此外,一般都用热缩管给光纤装上热缩套维护(施工时留意在熔接前将热缩套套入光纤)。

  6、在每个光纤接头完成后一般立刻用光时域反射仪(OTDR)进行接头质量的测验。OTDR一般固定在光缆的始端,每个接头完成后即测验接头衰耗并记录数据。丈量接头衰耗值应满足规范要求(电信衰耗值要求小于0.05 dB)。

  7、在光缆线路全线熔接完成后,要进行一次从始端到结尾的总的测验,测验光缆线路全线各接头状况及光缆线路总的衰耗。

  六、体系调试

  1、首要翻开光纤测温主机,检查测温主机光纤尾纤,确保主机与现场测温光纤连通,确保知道每个回路所到达的监控规模。

  2、复核每个回路光纤监控区域与图纸符合。

  3、感温光纤定位

  现场在需定位的区域选用对折光纤方法人为阻断光纤内光信号传输,根据主机显示的光纤断路长度准确定位相应区域。平面桥架按三米一段对现场光纤进行定位,竖向桥架按每层对光纤进行定位,根据现场单桥架、双桥架等状况确保每段桥架都进行准确定位。

  4、丈量温度预报警设置(50℃、60℃、70℃)

  当坏境温度达到50℃时主机报一级预警;60℃时主机报二级预警;70℃时主机报火灾。

  七、质量操控

  1、根据图纸的设计进行材料、设备的安装。

  2、勘探光纤在电缆桥架内敷设时需在电缆内侧,避免人为踩坏勘探光纤。

  3、光纤固定扎带要剪断多余部分,确保施工漂亮规整。

  4、主机进出光纤需排列规整,选用线槽或束线夹进行固定规整。

  5、对施工人员做好技能交底,积极做好自互检工作,对施工中出现的质量不合格的问题,应及时组织施工人员进行返工处理。

  八、安全措施

  1、电工应持证上岗,工人上岗须戴好个人防护用品。

  2、选用电动工具时,应确保线路绝缘并带漏电维护器(额定漏电动作电流值应符合临电规范)。

  3、脚手架有必要搭设结实,经检验合格方可运用。

  4、应留意高空作业安全,并采纳相应的安全作业措施(如安全带)。

  九、结束语

  本文简述了分布式光纤测温报警体系的施工技能,提出了一些现场办理经验,包括质量操控和安全措施等,望能给同类型工程的施工供给相应的支撑。